Началась баталия с проектировщиком, нам проектируют СКУД, согласно требованиям СКУД должен подключаться к СПЗ для открытия эвакуационных выходов. Так вот, проектировщик упирается рогом и говорит что линия связи между СКУД и СПЗ не должны быть выполнены из огнестойких материалов так как к кабелям СКУД нет такого нормативного требования, НО если логически рассудить то пока СКУД стоит одиноко в поле он не является частью СПЗ, но как только СКУД начинает выполнять функцию открытия турникетов и дверей для эвакуации он начинает соответственно выполнять функции в составе СПЗ, значит требования к линиям связи должны же применяться как к СПЗ или я не прав? Может кто то направить на документ прямо подтверждающий или опровергающий мое суждение по этому вопросу?