Всем доброго времени суток!
Хотел услышать Ваше мнение, так как в нормах не нашёл ответов на свои вопросы, ГОСТ Р 59580-2021 вообще пустой, в проекте и рабочке информации нет.
Установка водяного орошения (к установке пожаротушения не относится) входит в состав наружного противопожарного водоснабжения. Защищает наружную установку (колонну). Запуск осуществляется по месту с кнопочный постов и дистанционно с пульта оператора. Автоматический запуск не предусмотрен проектом.
Вопрос 1: Требования к инерционности установки с сылкой на НТД? (по факту при испытаниях время 50 минут до установления давления на верхнем оросителе, когда уже всё сгорит)
Вопрос 2: Перериодичость плановых испытаний с подачей ОТВ? (автоматических ещё понятно, а неавтоматических?)