Изучая СП484 и СП6 обнаружил следующее противоречие:
СП6.13130 в редакции от декабря 2025г. пункт 3.36
Примечание - Электропроводки систем противопожарной защиты различают по функциональному назначению: электропроводки, предназначенные для обеспечения электроэнергией электрооборудования систем противопожарной защиты, средств пожарной автоматики, и линии связи в соответствии с СП 484.1311500.
То есть электропроводки СПЗ делятся на цепи питания и цепи связи.
Определение цепей питания дает СП6.13130 в редакции от декабря 2025г. пункт 3.30
3.30 цепь питания: Участок электрической цепи (линии электропитания системы противопожарной защиты):
- от щита питания и управления той или иной системы, питаемой от панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты или самостоятельного низковольтного устройства распределения и управления, до прибора пожарного управления, а также от прибора пожарного управления до исполнительного устройства (двигателей насосов автоматической установки пожаротушения, двигателей вентиляторов системы вытяжной противодымной вентиляции, системы приточной противодымной вентиляции и прочих), источника бесперебойного электропитания, прибора приемно-контрольного пожарного, прибора приемно-контрольного и управления пожарного со встроенными источниками бесперебойного электропитания;
- от источника бесперебойного электропитания до прибора приемно-контрольного пожарного, прибора приемно-контрольного и управления пожарного, прибора пожарного управления, в том числе блочно-модульных приборов (компонентов), а также от прибора приемно-контрольного пожарного, прибора приемно-контрольного и управления пожарного, прибора пожарного управления, в том числе блочно-модульных приборов (компонентов) до исполнительных устройств (пожарных оповещателей и прочих), пожарных извещателей.
Определение линий связи дает СП 484.1311500.2020 пункт 3.20:
3.20. Линия связи: проводная, радиоканальная или оптоволоконная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие между техническими средствами системы пожарной автоматики, между техническими средствами пожарной автоматики и исполнительными устройствами, между системой пожарной автоматики и другими инженерными системами.
Таким образом получается что по СП6 линия от прибора до исполнительного устройства - это линия питания, а по СП484 - это линия связи.
При этом пункт 6.4 СП6.13130 запрещает совместную и даже паралельную прокладку цепей питания СПЗ и цепей связи СПЗ:
6.4 Не допускается прокладка электропроводок СПЗ (линий электропитания СПЗ) и электропроводок (линий электропитания), не относящихся к СПЗ, параллельно линиям связи СПЗ напряжением до 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока на расстоянии менее 300 мм без применения защиты от электромагнитных помех, за исключением участков протяженностью до 1 м параллельной прокладки и в местах их пересечения.
Куда по итогу можно укладывать линии 12-24В от прибора до исполнительного устройства, извещателя, оповещателя и т.п. - в лоток с линиями связи (RS485) или в лоток с линиями питания (12В от РИП)?
Или я ошибаюсь и совместная прокладка цепей питания 12В (например, от РИП до прибора) с цепями связи (например интерфейсом RS485) допустима?
Подскажите в каких пунктах каких норм можно найти эту информацию?