СП 6 основные изменения и их влияние на проектную практику
00:00 Введение в документ SP6
• Текущая версия SP6 2021 года существовала около 4 лет.
• Новая версия подписана 29 декабря 2025 года и увеличилась в объёме в 8 раз.
• Документ вступает в силу через 6 месяцев после подписания.
01:38 Задачи и изменения в SP6
• Систематизация требований к подключению электрооборудования и прокладке электропроводок систем противопожарной защиты.
• Устранение коллизий и пробелов в СП за счёт ограничения влияния неисправностей.
• Введение графических примеров организации линии питания.
02:37 Расширение области применения
• СП6 распространяется на всё оборудование электроустановки низкого напряжения.
• Различия в определениях низкого напряжения между слаботочниками и электриками.
• Изменения в требованиях к организации питания электроприёмников и формуле расчёта.
03:35 Требования к оболочке кабеля
• Расширение пункта 6.3, допускающего применение кабеля без индекса FR.
• Добавление таблицы из ГОСТа 31565 с функциональными назначениями зданий и сооружений.
• Уточнение времени, которое должна сохранять электропроводка.
04:28 Требования к прокладке кабелей
• Изменение требований к прокладке линий связи и питания.
• Обсуждение различных формулировок «линий питания».
• Разбор нюансов прокладки кабелей в кабель-несущих конструкциях.
06:00 Вопрос о защите шкафов
• Обсуждение необходимости защиты шкафов управления системой пожарной автоматики.
• Разъяснение, что щиты, распределяющие электроэнергию, должны защищаться.
• Щиты автоматизации и управления силовыми установками противопожарной защиты не подпадают под требования.
09:55 Выбор огнетущего вещества
• Приоритет газового пожаротушения СО2 согласно типовым решениям.
• Газовое пожаротушение эффективно для заполнения объёма шкафа без повреждения оборудования.
10:55 Меры безопасности и расчёты
• Требования к мерам безопасности при срабатывании автономных установок пожаротушения.
• Необходимость соблюдения требований по размещению табло «автоматика отключена».
• Расчёты объёма защищаемого помещения и требуемого объёма ОТВ.
15:14 Инициатива в проектировании
• Инициатива в проектировании УПА должна исходить от проектировщика автоматических установок пожаротушения.
• Проектировщик должен учитывать требования СП485 и технические документации завода-изготовителя.
• Необходимость запроса ТЗ на защиту шкафов у заказчика.
17:31 Роль ГИП в системе пожаротушения
• ГИП играет ключевую роль в организации системы пожаротушения.
• ГИП увязывает разделы между собой и является инициатором изменений.
18:10 Выбор газов для тушения
• Для тушения можно использовать различные газы, включая СО2.
• В СП485 разрешено использовать газовые, аэрозольные и порошковые ОТВ.
• Пример использования СО2 приведён из полунормативного документа.
20:08 Требования к электропитанию систем пожаротушения
• Установки пожаротушения должны быть запитаны от двух независимых источников питания.
• Требования к электропитанию соответствуют СП и ГОСТам.
• Важно, чтобы устройства имели два входа для выполнения требований.
21:55 Проблемы с блочно-модульными системами
• Некоторые производители выпускают системы с несколькими шкафами, но только один из них имеет два ввода.
• Необходимо искать производителей, чьи системы полностью соответствуют требованиям ГОСТ-533-25.
24:11 Резервирование сигналов запуска
• Сигналы запуска должны быть резервированы согласно СП484, раздел 7.
• Все системы должны отрабатывать с учётом резервирования.
25:03 Роль АВР в системах электропитания
• АВР не требуется, если линии питания независимы.
• Единичная неисправность линии может отключить систему, поэтому требуется резервирование.
27:26 Требования к аккумуляторным батареям
• Приёмно-контрольные приборы должны быть обеспечены бесперебойным питанием от АИП.
• Время переключения АВР определяет время работы АКБ.
• Для третьей категории электроснабжения расчёт АКБ обязателен согласно приложению Б.
31:32 Коэффициент для расчёта АКБ
• Появился коэффициент, учитывающий нагрузочные и разрядные характеристики АКБ.
• Коэффициент учитывается согласно технической документации производителей АКБ.
32:31 Коэффициенты для аккумуляторов
• Болит прислал коэффициенты на свои аккумуляторы, включая данные при 24 часах и разных нагрузках.
• Коэффициент учитывает зависимость токоразрядной характеристики от объёма аккумулятора.
• Чем выше ток, тем быстрее разряжается аккумулятор.
33:27 Проблемы с калькулятором аккумуляторных батарей
• Объём аккумулятора указан условно при определённом токе и времени разрядки.
• Для разных токов придётся рассчитывать отдельные показатели.
• Ожидается модернизация документации от производителей.
34:25 Благодарность Игорю Олещенко
• Игорь Олещенко выложил свой вариант калькулятора для проектировщиков систем пожарной автоматики.
• Он модернизировал свою версию калькулятора и выложил вторую версию.
35:22 Требования к подключению источников питания
• Не допускается подключение к одному аппарату защиты более одного источника бесперебойной энергии.
• Каждый источник питания должен быть подключён к отдельному автомату.
37:27 Вопросы о размещении оборудования в шкафах
• Sirius сертифицируется как законченное техническое средство в одном корпусе.
• Внутри шкафа можно размещать компоненты, но они должны соответствовать требованиям.
41:32 Резервирование линий электропитания
• Цепи питания от источника бесперебойной электроэнергии до приёмно-контрольного прибора должны быть защищены от единичной неисправности.
• Резервирование не требуется, если все элементы центрального оборудования расположены в одном помещении пожарного поста или технического помещения.
44:04 Проблемы с культурой проектирования
• Культура проектирования часто приводит к объединению нескольких приборов на один блок питания, что может вызвать потерю всех функций при обрыве.
• СП 484 требует резервирования питания, а СП 6 ужесточает требования, требуя минимум два ИБ.
46:55 Преимущества резервирования
• Резервирование предотвращает потерю части блочно-модульного прибора и связанных с ним функций.
• Объединение модулей с резервной линией может быть выгоднее, чем подключение каждого модуля к своему блоку питания.
47:44 Пример неправильного подключения
• Подключение компонентов двух приборов к одному ИБ может привести к отключению обоих приборов при замене ИБ.
48:09 Резервирование линий электропитания
• Согласно пункту 5.17 СП6 и СП484, резервирование линий электропитания от двух источников не требуется, если оборудование установлено на посту охраны и подключено к источнику с двумя независимыми линиями питания.
• До введения СП6 можно запитывать оборудование от одного источника двумя линиями.
• После введения СП6 потребуется запитывать от двух источников.
49:43 Подключение панели ПСПЗ к АВР
• Панель ПСПЗ в составе многопанельного ВРУ должна подключаться к устройству АВР здания, которое, в свою очередь, подключается к двум вводам здания.
• Панель ПСПЗ должна содержать собственное АВР.
• Вопрос о подключении АВР панели ПСПЗ к двум вводам остаётся открытым.
53:00 Изменения в прокладке линий связи и электропитания
• Ранее было запрещено прокладывать линии питания и связи вместе.
• Теперь введено разделение на экранированные, неэкранированные и оптиковолоконные линии связи.
• Обсуждаются примеры прокладки линий пожарной сигнализации, электропитания и других линий.
55:51 Ошибка в формулировке пункта 6.4
• В пункте 6.4 допущена редакционная ошибка: не допускается параллельная прокладка линий связи с ПЗ напряжением до 50 В переменного тока и 75 В постоянного тока.
• Автор свода правил работает над корректировкой документа.
• Комментарии по пункту будут даны на вебинаре 16 июня.
58:48 Рекомендации по прокладке линий
• Линии связи и электропитания напряжением до 36 В можно прокладывать совместно на расстоянии менее 300 мм.
• От линий электропитания 100 В и выше требуется отступать на расстояние, равное или большее 300 мм.
• Наводки на линии связи могут влиять на работу системы.
1:01:24 Влияние линий электропитания на линии связи
• Линии электропитания свыше 110 и 230 В оказывают значительное влияние на линии связи.
• Ранее не было регламентировано расстояние между линиями связи и электропитания.
• ПУЭ не является нормативным документом по пожарной безопасности.
1:02:33 Экранирование кабелей
• Линии электропитания свыше 110 и 230 В не требуют экранирования.
• Линии электропитания 100 В могут наводить помехи на линии связи, поэтому их рекомендуется экранировать.
• Экранированные кабели можно прокладывать в одном лотке с линиями связи.
1:03:32 Приоритеты экранирования
• Линии связи 50–75 В, АЛС, интерфейсные и линии связи с оповещателями и извещателями требуют экранирования.
• Между приборами наводки не влияют на линии электропитания, поэтому экранирование не обязательно.
1:04:59 Вопросы по прокладке кабелей
• До вступления в силу СП-6 2025 года нет чётких требований по расстоянию между кабельными линиями и электрикой.
• Письмо НИИПО не является нормативным документом, поэтому его требования не обязательны к исполнению.
• Необходимо руководствоваться нормативными документами и федеральным законом.
1:09:05 Техническая документация
• Техническая документация производителей может содержать требования по расстоянию между линиями.
• Пример: у производителя «Трамбон» в паспорте указаны конкретные расстояния.
• Руководство эксплуатации «Сириус» упоминает проблему резервирования линий, но без конкретных решений.
1:10:16 Противопожарные преграды
• Кабели должны прокладываться вертикально через противопожарные преграды в кабельных шахтах или замкнутых каналах.
• Допускается прокладка кольцевых линий связи в разных кабельных лотках и трубах.
• Вертикальная прокладка электропроводок и линий связи возможна в стальных водогазопроводных трубах при условии заделки торцов негорючими материалами.
1:12:06 Прокладка кабелей в стояке
• Интерфейсные линии и АЛС можно прокладывать в разных трубах в одном стояке.
• Линии электропитания 50–75 В можно добавлять к кольцевым линиям.
• Линии 110 и 230 В должны прокладываться отдельно.
1:13:39 Завершение обсуждения
• Подчёркивается важность правильного планирования прокладки кабелей.
• Строители часто не задумываются о необходимости разделения кольцевых и некольцевых линий связи.
1:14:10 Требования СП 6 2021 года
• В СП 6 2021 года стояки не были подробно описаны, только два пункта: 6.6 и 6.8.
• Пункт 6.6: линии связи и питания нельзя прокладывать в одном лотке или коробе без перегородки, все кабели должны быть экранированы.
• Пункт 6.8: кольцевые линии связи нельзя прокладывать в одном лотке, коробе или трубе.
1:14:49 Новые требования в СП 6
• Новая редакция СП 6 предлагает два способа реализации вертикальных стояков.
• Первый способ: выделение противопожарными преградами, заполнение проёма дверями или люками.
• Второй способ: прокладка в стальных трубах с заполнением торцов негорючим материалом и применением проходок по ГОСТу 533-10.
1:16:45 Требования к работоспособности линий
• Время работоспособности линий в трубах должно быть не менее 90 минут при перекрытии РИ 90, 60 минут при перекрытии 60 и 45 минут при перекрытии 45.
• Сплошные металлические короба должны быть не перфорированными и иметь крышку.
1:18:29 Запрет на совмещённые стояки
• Пункт 6.13 запрещает совмещённые слаботочные стояки для жилья до 20 этажей.
• Шахты и каналы должны быть с перегородкой.
• Кабели системы противопожарной защиты и кабели телефонии, домофонии, СКС нельзя прокладывать в одном замкнутом канале строительной ко
нструкции.
1:20:46 Ответственность за нарушения
• Эксперты и государственные учреждения могут привлекать проектировщиков к ответственности за нарушения.