Если взять на вооружение конвекционную модель, то в принципе появляется возможность решать нестандартные задачи, о чём я и писал в своём материале. А вот некие догматические утверждения, не имеющие ни своего начала, ни своего обоснования, тут не проходят. Догма она не всегда обоснована. Вот, что я сегодня по некоторой догме нарисовал в MAX:
"А теперь еще немного интересного из нашей области.
У нас в стране все наши проектировщики уверены, что есть неприкасаемые нормы по размещению тех же ИПДОТов с точностью до 5%. Черта два.
СП484 6.6.16 Точечные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до 12 м включительно, при этом радиус зоны контроля точечных дымовых ИП должен составлять не более 6,4 м.
EN 54-14 высота потолка - 12 м при расстоянии между точечными датчиками дыма 6,2 м. До 2018 года было 7,5 м.
В Великобритании BS 05839-1-2025 номинальное расстояние между точечными детекторами дыма 7,5 м ограничение установлено для высоты потолка не более 10,5 м.
Канада, номинальное расстояние между точечными детекторами дыма 30 футов (9,15 м) ограничено высотой ровного потолка 11,8 футов (3,6 м).
NFPA 72 - номинальное расстояние между датчиками дыма точечного типа в 30 футов (9,15 м) при максимальной высоте потолка 39,36 футов (12 м).
Но есть еще куча всяких национальных стандартов в Европе, где у каждого своё расстояние.
Неужели кто-то думает, что там везде проводились натурные испытания. Так нет. Сели три мужика, раскатали пузырек вискаря и порешили.
А вот совсем недавнее исследование от 2023 года на 107 страницах в рамках NFPA -72 со всеми практическими измерениями и графиками «Smoke Detector Spacing for High Ceiling Spaces – Phase II». У меня есть и предыдущий анализ этого коллектива от 2017 года Phase I.
И что они сейчас написали после долгих изысканий и экспериментов в качестве основного вывода:
«Допускается для точечных детекторов дыма расстояние в 30 футов (9,14 м) при высоте потолка 10 футов (3 м). С увеличением высоты потолка расстояние уменьшается на 2,5 фута (0,76 м) при каждом увеличении на 5 футов (1,5 м). При высоте потолка 40 футов (12 м) расстояние между детекторами предлагается иметь 15 футов (4,5 м)».
Но там еще есть материалы по исследованию стратификации для таких больших высот.
Ну, и где тут наша догма в 6,4 м и другие забугорные национальные нормы также со взятыми с потолка цифрами.
Вот и думайте сами, откуда что берется, такова наша пожарная наука".
Не надо слепо верить в догмы, они по большей части ошибочны.