Читал краем глаза, значит, сегодня, в промежутках между черчением, Приказ 1120, и возник тут вопрос в трактовке пп.1 п.1 Приложения 4. о категориях лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам. Звучит он так и отвечает на вопрос: кто все эти люди:
- руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
А вопрос следующего характера:во второй части пункта написаны критерии объектов защиты, а именно:
в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.
точнее, даже несколько вопросов:
- отнесение к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности и возможность одновременного нахождения 50 и более человек - эти критерии применяются сразу все к объекту защиты или возможны варианты?
- к этим критериям относят все лица из первой части, или только лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты?
Потому что вот можно прочитать требования, например, так:
Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, (это первая группа лиц) являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, (вторая группа лиц, т.е. ответственные на объектах защиты с овер 50 человек состава) объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.
А можно и так: первая часть без изменений, а второй кусок: либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, [причем, не абы каких, где есть 50 человек, но и] объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.
А может быть, и еще вариант, что [либо] руководители, и физлица, и ИП, либо назначенные [руководителями, физлицами, ИП] ответственные проходят обучение, причем, тоже в двух вариантах:
- объектах 50+ ИЛИ отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
- объектах 50+ И отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
Это сказ о том, как важен баланс при написании документов.
И плач о том, что все равно не понятно, кого именно надо обучать 🙂
А что думаете по этому поводу вы?🙃