Для любого руководителя любого объекта Правила противопожарного режима (ППР) являются догмой, обязательной к исполнению, вне зависимости, о чем мечтал проектировщик СПА.
На основании ст.55 ППР перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается. Это значит, что ручкам шаловливым там не место, нечего включать или отключать, в лучшем случае только смотреть. Всё должно работать в автоматическом режиме. А на основании ст.56 руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Что и кто должен и обязан делать из персонала объекта при получении сигнала о пожаре приписано в ст.394, именно там находится текст этой инструкции. По части СПА там только одна фраза:
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).
В той же гостинице администратор за стойкой регистрации (это своего рода диспетчерская) является дежурным персоналом, про который указано в п. 7 ст.83 ФЗ-123. Что он обязан сделать при получении сигнала о пожаре – сначала звонить на 112, а потом четко по порядку по инструкции из ст.394, но в ней не предусмотрено никаких действий по ручному управлению СПА. А была ли это ложная тревога или что-то еще уже позже будет разбираться прибывший ответственный за пожарную безопасность объекта, отданный приказом руководителя этого объекта. Так что всё логично и последовательно у нас расписано. Обходились и будем обходиться без привлечения сотен тысяч дипломированных сотрудников для пожарных постов.