На чертеже показан разрез сооружения с подъёмно-опускными воротами. 
И, собственно, размеры ворот.
Существует ненулевая вероятность, что работы в данном сооружению могут проводиться при поднятых дверях, поскольку это:
а) СТО;
б) находится в одном из южных регионов нашей страны.
Собственно, вопрос: применять ли в данном случае п. 6.6.39 СП 484
6.6.39 При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L=1,0 м. При применении дымовых извещателей L=2,0 м.
Принять ворота за технологическую площадку или нет? Если принять, че, встреваем на радио? Красивое, по середине ворот, когда те опущены🤣