Коллеги подскажите пожалуйста с вопросом.
Здание состоит из подвального и первого этажа. Подвальный этаж складской , а первый торговый. Два разных класса функциональной пожарной опасности, соответственно должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки.
В соответствии с 4.2 СП 486 - Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий, имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания.
Соответственно для склада и торгового установлены разные требования по расходу , интенсивности и расчетной площади , защищаемой АУП.
В соответствии с пунктом 2 приложения А СП 475 - Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений.
Я правильно пришел к следующему выводу, что:
1. Нужно отдельно провести гидравлический расчет по первому этажу и отдельно по подвальному этажу.
2. При расчете на подвальный этаж учесть его как 2ю группу помещений.
3. Сравнить полученные результаты. При подборе насоса учесть наивысший напор полученный и расход, или необходимо сложить расходы по двум этажам ?
Правильно мое понимание ?