Добрый день! Подскажите , пожалуйста, как быть . Планируют тушить газом все 4 помещения. Помещение номер 2 имеет 4 смежных двери с другими помещениями ( см. картинку) . Согласно СП 484 изм .1 пункт 7.6.5 табло с надписью должно располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение . Все 4 помещения тушатся разными направлениями . Получается у выхода из помещения номер 1 мы должны поставить табло «Газ !Уходи!» и на входе в это помещение (из помещения номер2) поставить табло « Газ! Не входи!» , «Автоматика включена» . Также на эту же дверь находясь в помещении номер 2 нужно поставить табло «Газ! Уходи!» и в помещении номер 1 входя в помещение номер 2 поставить табло «Газ! Не входи!» , «Автоматика включена» . Есть ли решения не ставить на каждую дверь по 6/(4 если тало комбинированные) ?