@Михаил Б вот непонятное:
Не допускается прокладка электропроводок СПЗ (линий электропитания СПЗ)
и электропроводок (линий электропитания), не относящихся к СПЗ,
параллельно линиям связи СПЗ напряжением до 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока
на расстоянии менее 300 мм
без применения защиты от электромагнитных помех, за исключением участков протяженностью до 1 м параллельной прокладки и в местах их пересечения.
—
вот как это читать? вольтаж линий электропитания СПЗ не указан. Но указано, что, такие линии (в том числе) нельзя прокладывать на расстоянии менее 300 мм. от линий связи без применения защиты от ЭМП.
То есть, берем условно 24В (линия питания СПЗ) и какой-нибудь ДПЛС (линия связи СПЗ) - и будьте-нате 300 мм соблюсти, если у вас кабеля неэкранированные.